[제품종류] IEC1000
[개발환경] 해당사항 없음
=============== 질 문 ===============IEC1000에서 Ethernet을 소프트웨어적으로 비활성화 시킬 수 있나요?
Ethernet을 사용자 선택에 따라 활성화/비활성화 시켜 소비전력을 낮추고자 합니다.
=============== 답 변 ===============
안녕하세요 HNS 입니다.
우선 Ethernet을 소프트웨어적으로 비활성화 시키는 기능은 없습니다.
또한 Ethernet을 비활성화 해도 소비전력은 유의미한 차이가 없습니다.
소비전력이 문제이시면LCD BackLight를 조절하는 것을 권장드립니다.
(HNS 홈페이지 -> 자료실 -> 제품관련 -> 1. IEC – Series 제품 매뉴얼 p.31
https://www.hnsts.co.kr/ReferenceRoom/ProductRelated)에LCD BackLight ON OFF에 따른 전류가 나와있으니 이 부분 참고하시기 바랍니다.
LCD BackLight는 SmartX 컴포넌트중 SmartConfigs의 Display 메소드로 조절할 수 있습니다.
(SmartX 홈페이지 -> Reference Guide ->Part4. 사용자 편의 컴포넌트 -> 3.SmartConfigs
https://www.smartx.co.kr/page4_3.php )