[개발환경] Visual Studio 2008 C#
=============== 질 문 ===============smartModbus 예제를 통해서 통신 테스트를 해보았는데 첨부 파일의 스크린샷과 같이 정상적인 데이터가 들어오지 않습니다. 모드버스 슬레이브로 사용하고 있는 plc는 IEC1000Lite가 아닌 다른 장비로 테스트 했을 경우 정상적으로 작동 했습니다. MODE 스위치도 아래로 내려 rs485로 바꿔주었고 +는 +로 - 는 -로 연결되어있습니다. 무엇이 문제인지 확인해야 할 사항이 더 있는지 알고 싶습니다.
=============== 답 변 ===============
안녕하세요...
우선 주소 및 Registers 크기를 2~4정도로 변경해서 테스트 해보시기 바랍니다.(PLC 측에서도 요청 데이터를 모니터링 가능하시면 확인)
또한 SmartModbus의 SetResponseInterval()함수를 사용하여 요청 & 응답시간을 조정해서 테스트 부탁드립니다.
보내주신 내용만으로는 정확한 원인을 찾기에 어려움이 있습니다. 문제의 원인을 찾기 위한 기술지원을 원하실 경우 저희 회사로 연락주시면 원격지원으로 확인하도록 하겠습니다.
- 감사합니다.