[제품종류] IEC1000
[개발환경] Visual Studio 2008 C#
=============== 질 문 ===============안녕하세요.
최근들어 첨부파일과 같은 에러가 발생하고 있습니다.
원인 파악이 힘들어 첨부파일과 같은 에러가 발생하는 경우가
어떤 경우가 있는지 답변 요청드립니다.
에러가 발생하면 무조건 전원을 껐다 켜야하므로 업체에서 큰 불편을 겪고 있습니다.
빠른 답변 부탁드립니다 ㅠㅠ
=============== 답 변 ===============
안녕하세요...
문의하신 내용만으로 정확한 원인을 찾을 수 없지만 전기적환경 및 O/S깨짐 문제가 아니라면 다음의 문제원인일 가능성이 가장 높습니다.
아래의 이미지 형식을 지키지 않으실 경우 프로그램이 일시적으로 정상 동작하지만 임의의 시점에서 말씀하신 에러가 발생하기 때문에 반드시 형식에 맞춰 이미지를 제작해주시기 바랍니다.
< 아래의 내용을 반드시 확인 부탁드립니다 >
IEC-Series에 구동할 프로그램에 사용할 이미지 형식은 다음과 같습니다.
- Format 형식: PNG, DPI : 96
- 사용 Tool : PhotoShop [정상적으로 이미지가 적용되는 Photoshop 버전]
- Photoshop CS6 13.0, Photoshop CC 2014, Photoshop CC 2015
[상세 자료 링크] : [https://www.smartx.co.kr/page2_1.php] - [3) 이미지 관련 주의사항]
[확인 방법 - 필수] 현재 프로젝트에 사용중인 이미지를 “SmartX 홈페이지(www.smartx.co.kr) → Home → SmartImageChecker 프로그램” 경로에서 ImageChecker 프로그램을 다운로드 받아 이미지들이 정상적으로 설정되어 있는지 확인이 필요합니다. 프로젝트에서 사용되는 모든 이미지를 점검하셔야 합니다. (SmartImageChecker - Version 1.0.0.5)
- 감사합니다.